Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: шунт для вольтметра
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Юрий_*
помогите рассчитать шунт для милмвольтметра (на шкале 300 мВ) чтобы измерять напр. до 18 В. Уверен , что есть формула,но не нашел . тип миливольтметра М4210 внутр.сопротивление 210 Ом. Заранее благодарен
haramamburu
вам не шунт нужен (шунт для амперметра), а доп сопротивление
olegators68
Rд = Rv(n-1)
Rд-сопротивление добавочного резистора.
Rv-сопротивление вольтметра.
n- во сколько раз расширяют предел измерения вольтметра.
Тут с примером
зелёный желторотик
Общее сопротивление цепи: R = U/I

Для Вашего случая, всё же удобнее проградуировать шкалу 0-20В

Ток через головку: 0,3В / 210 = 0,00142857 А
Rобщ = 20В / 0,00142857А = 14 кОм

Добавочное сопротивление: 14 000 - 210 = 13790 Ом